发布时间:2025-02-07 00:32:43
无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m 的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。计算实体裙墙的高度时,可计入钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm 的镀锌钢板承托;承托板与主体结构、幕墙结构及承托之间的缝隙宜填充防火玻璃,其耐火极限应符合设计要求幕墙用防火玻璃主要包括单片防火玻璃,以及由单片防火玻璃加工的中空玻璃、夹层玻璃等。同一幕墙玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区。为了避免两个防火分区因玻璃破碎而相通,造成火势迅速蔓延,规定同一玻璃板块不宜跨越两个防火分区。
我家楼房用的是天燃气管道(没用过煤气做饭只用电器)买了燃气灶不知道怎样开火或关火都有几个步骤请会
2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43我想在义乌开一家德力西正泰格伦人民等低压电器店请问我直接从厂家进货可以吗
2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43我的户口在无锡老家是徐州的现在老家建房子想把公积金取出来怎么样才能取出来我现在在职
2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43 2025-02-07 00:32:43